当前位置:二级消防工程师题库>第二章消防给水设施题库

问题:

[单选] 消防给水系统按范围分类,划分为()。

环状管网消防给水系统和枝状管网消防给水系统。独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统。室外消防给水系统和室内消防给水系统。消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。

问题:

[单选] 下列符合临时高压消防给水系统特点的是()。

在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。

问题:

[单选] 应急消防气压给水设备的稳压罐的公称直径不宜小于()mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。

50。100。150。200。

问题:

[单选] 制作安装的管道支吊架的具体要求有()。

管道支、吊架材料除设计文件另有规定外,一般采用Q235普通碳素钢型材制作。管道支、吊架上面的孔洞采用电钻加工,也可用氧乙炔割孔。管道支、吊架成品后作保温处理,保温层完整、厚度均匀。管卡宜用镀银成型件。

问题:

[单选] 消防水池及消防水箱在施工安装时,其无管道侧面的净距不宜小于()m。

0.6。0.7。0.8。1.0。

问题:

[单选] 水质不受污染,能防止钢板锈蚀,安装方便迅速,不受土建进度的限制,结构合理,坚固美观,不变形不漏水,适用性广的水箱是()。

碳素钢水箱。钢筋混凝土水箱。玻璃钢水箱。搪瓷钢板水箱。

问题:

[单选] 消防水泵机组的额定功率小于或等于20kW时,其外轮廓面与墙面之间的最小间距为()。

0.4。0.8。1.0。1.2。

问题:

[单选] 下列有关水泵机组的安装要求正确的是()。

水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm。水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05m。泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于0.25m。水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶斜接。

问题:

[单选] 消防水泵控制柜的安装要求正确的是()。

控制柜的基座水平度误差不大于±1mm。控制柜的基座处应做防锈处理及防水措施。控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。

问题:

[单选] 在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的()倍。

1。1.2。1.4。2。