当前位置:一级消防工程师题库>第四章自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统题库

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应在回填前单独或与系统一起进行()。

A、水压强度试验。B、水压严密性试验。C、A和B。D、以上答案都不对。

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统管网进行气压严密性试验时,试验压力应为()MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。

A、0.1。B、0.28。C、0.3。D、0.4。

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应稳压(),压力降不应大于0.01MPa。

A、30分钟。B、120分钟。C、24小时。D、48小时。

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向()。

A、一致。B、相反。C、无要求。D、以上都正确。

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统管网冲洗所采用的排水管道,其截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的()%。

A、40。B、50。C、60。D、80。

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统调试时,以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行。

A、15。B、30。C、45。D、60。

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统的湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,带延迟器的水力警铃应在()内发出报警铃声。

A、5~60s。B、5~90s。C、10~30s。D、20~60s。

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统的雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行,自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径小于或等于200mm的雨淋阀应在()之内启动。

A、10s。B、15s。C、30s。D、60s。

问题:

[单选] 公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在()s之内启动。

A、15。B、30。C、60。D、120。

问题:

[单选] 自动喷水灭火系统的雨淋阀调试时,当报警水压为(),水力警铃应发出报警铃声。

A、0.5Mpa。B、0.10Mpa。C、0.05Mpa。D、0.01MPa。