当前位置:电气工程师(发输变电)题库>发电厂和变电所用电题库

问题:

[多选] 选择和校验高压熔断器串真空接触器时,下列规定哪些是正确的()?

高压限流熔断器不宜并联使用,也不宜降压使用。高压熔断器的额定开断电流,应大于回路中最大预期短路电流冲击值。在变压器架空线路组回路中,不应采用高压熔断器串真空接触器作为保护和操作设备。真空接触器应能承受和关合限流熔断器的切断电流。

问题:

[单选,案例分析题] 某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设两台高压厂用无励磁调压双卷变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV电统电缆选为ZRYJV226/6kV三芯电缆 注:1.表中导体尺寸中h为宽度,b为厚度。2.表中当导体为四条时,平放、竖放第2、3条间距皆为50mm。3.相同截面的铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍。请根据上述条件计算下列各题(保留两位小数)。厂用高压变压器高压侧系统阻抗为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kV·A,电动机平均反馈电流倍数取6,COS(pD取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项值()?

A.15.15kA。33.93kA。45.68kA。149.09kA。

问题:

当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时,其母线已带负荷为19141kVA,求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项值()?(已知该电动机起动电流倍数为6、额定效率为0.963、功率因数为0.9)

A.88%。92%。93%。97%。

问题:

清在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合,并说明理由()。

A.100×10矩形铜导体二条平放。100×8矩形铝导体三条竖放。100×6.3矩形铜导体三条平放。100×10矩形铝导体三条竖放。

问题:

[单选,案例分析题] 某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器支接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请解答下列问题:已知6kV工作段设备短路水平为50kA,6kV公用设备短路水平为40kV,且无电动机反馈电流,若在工作段至公用段馈线上采用额定电流为2000A的串联电抗器限流,请计算并选择下列哪项电抗器的电抗百分值最接近所需值()?(不考虑电压波动)

A.5%。4%。3%。1.05%。

问题:

[单选,案例分析题] 某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器支接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请解答下列问题:已知电气原则接线如图12-1所示(220kV出线未表示),当机组正常运行时,CB1、CB2、CB3都在合闸状态,CB4在分闸状态,请分析并说明该状态下,下列哪项表述正确()?

A.变压器接线组别选择正确,CB4两端电压相位一致,可采用并联切换。。变压器接线组别选择正确,CB4两端电压相位有偏差,可采用并联切换。。变压器接线组别选择错误,CB4两端电压相位一致,不可采用并联切换。。变压器接线组别选择错误,CB4两端电压相位有偏差,不可采用并联切换。。

问题:

[单选,案例分析题] 某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母分段接线,容量630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调器(仅夏天用)所有相加额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵为22kW(功率因数为0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2#主变的母线上,容量150kW。上述,进线侧断路器侧过电流脱扣器延时为()。

A.0.1s。0.2s。0.3s。0.4s。

问题:

[单选,案例分析题] 某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母分段接线,容量630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调器(仅夏天用)所有相加额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵为22kW(功率因数为0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2#主变的母线上,容量150kW。如设专用备用变压器,则电源自投方式为()。

A.当自投起动条件满足时,自投装置立即动作。当工作电源恢复时,切换回路须人工复归。手动断开工作电源时,应起动自动投入装置。自动投入装置动作时,发事故信号。

问题:

[单选,案例分析题] 某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母分段接线,容量630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调器(仅夏天用)所有相加额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵为22kW(功率因数为0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2#主变的母线上,容量150kW。新增用电计算负荷为(),写出计算过程。

A.288.7kVA。208.7kVA。292kVA。212kVA。

问题:

[单选,案例分析题] 某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母分段接线,容量630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调器(仅夏天用)所有相加额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵为22kW(功率因数为0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2#主变的母线上,容量150kW。深井泵进线隔离开关,馈出低压断路器,其中一路给泵供电,已知泵电动机起动电流为额定电流的5倍,最小短路电流为1000A,最大短路电流为1500A,断路器动作时间为0.01s,可靠系数取最小值()。

A.脱扣器整定电流265A,灵敏度3.77。脱扣器整定电流334A,灵敏度2.99。脱扣器整定电流265A,灵敏度5.7。脱扣器整定电流334A,灵敏度4.5。