当前位置:电气工程师(发输变电)题库>直流系统题库

问题:

[单选] 300MW机组的火力发电厂,每台机组直流系统采用控制和动力负荷合并供电方式,设两组220kV阀控蓄电池。蓄电池容量为1800Ah,103只。每组蓄电池供电的经常负荷为60A。均衡充电时不与母线相连。在充电设备参数选择计算中下列哪组数据是不正确的()?

充电装置额定电流满足浮充电要求为61.8A。充电装置额定电流满足初充电要求为180~225A。充电装置直流输出电压为247.2V。充电装置额定电流满足均衡充电要求为240~285A。

问题:

[单选] 某电力工程中,直流系统标称电压为110V、2V单体蓄电池浮充电电压为2.23V、均衡充电电压为2.33V、蓄电池放电末期终止电压为1.87V。蓄电池个数选择符合规程要求的是()。

50只。51只。52只。53只。

问题:

[单选] 阀控式密封铅酸蓄电池组,在下列哪项容量以上时宜设专用蓄电池室()?

50Ah。100Ah。150Ah。200Ah。

问题:

[不定项选择] 直流系统不设微机监控时,直流柜上应装设下列哪些常测表计()?

蓄电池回路和充电装置输出回路应装设直流电压表。蓄电池回路和充电装置输出回路宜装设直流电流表。直流主母线上宜装设直流电压表。直流主母线上应装设直流电流表。

问题:

[单选] 某火电厂,220直流系统,每机组设阀铅酸电池,单母接线,两机组间有联络。不设保护回路的是()。

蓄电池出口回路。馈线。直流分电柜电源进线。蓄电池试验放电回路。

问题:

[单选] 某火电厂,220直流系统,每机组设阀铅酸电池,单母接线,两机组间有联络。直流母线馈为发电机灭磁断路器合闸,合闸电流为30A,合闸时间为200ms,则馈线()。

额定电流为8A,过载脱扣时间为250ms。额定电流为10A,过载脱扣时间为250ms。额定电流为15A,过载脱扣时间为150ms。额定电流为30A,过载脱扣时间为150ms。

问题:

[单选] 某火电厂,220直流系统,每机组设阀铅酸电池,单母接线,两机组间有联络。阶梯法,每组蓄电池2500Ah,103只,1h放电率I=1375A,10h放电率I=250A,事故放电初(1min)冲击放电电流1380A,电池组与直流柜电缆长40m,允许电压降下,连接铜芯电缆最小截面为()。

920mm2。167mm2。923mm2。1847mm2。

问题:

[单选,案例分析题] 某新建电厂装有2×300MW机组,选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah,二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah,蓄电池布置在汽机房层,直流屏布置在汽机房,电缆长28m。直流系统按功能分为控制和动力负荷,说明下列哪项属于控制负荷()?

A.电气和热工的控制、信号。交流不间断电源设备。断路器电磁操动的合闸机构。远动、通信装置的电源。

问题:

[单选,案例分析题] 某新建电厂装有2×300MW机组,选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah,二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah,蓄电池布置在汽机房层,直流屏布置在汽机房,电缆长28m。该厂直流系统有微机监控装置,请说明直流柜上可装设下列哪项测量表计()?

A.直流母线电压表。蓄电池回路电压表。蓄电池回路电流表。充电输出回路电流表。

问题:

[单选,案例分析题] 某新建电厂装有2×300MW机组,选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah,二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah,蓄电池布置在汽机房层,直流屏布置在汽机房,电缆长28m。请判断并说明下列关于正常情况下直流母线电压和事故情况下蓄电池组出口端的电压的要求哪条是不正确的()?

A.正常情况下母线电压为110V,系统为115.5V。正常情况下母线电压为220V,系统为231V。事故情况下110V蓄电池组出口端电压不低于93.5V。事故情况下220V蓄电池组出口端电压不低于187V。