当前位置:电气工程师(发输变电)题库>过电压保护和绝缘配合题库

问题:

[单选] 在发电厂、变电站中,单支避雷针高度为20m,被保护物的高度为12m,则保护的半径为()。

6m。7.38m。8m。9.84m。

问题:

[单选] 35kV中性点不接地系统中,为防止电压互感器过饱和而产生铁磁谐振过电压,下列哪项措施是不当的()?

选用铁磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器。减少同一系统中电压互感器中性点的接地数量。装设消谐装置。装设氧化锌避雷器。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂(或变电所)的220kV配电装置地处海拔高度3000m,盐密为0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留两位小数)计算该220kV配电装置中的设备外绝缘爬电距离应为下列哪项数值()?

A.5000mm。5750mm。6050mm。6300mm。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂(或变电所)的220kV配电装置地处海拔高度3000m,盐密为0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留两位小数)()220kV系统工频过电压一般不应超过下列哪一数值?依据是什么?

A.189.14kV。203.69kV。327.6kV。352.8kV。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂(或变电所)的220kV配电装置地处海拔高度3000m,盐密为0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留两位小数)()该配电装置母线避雷器的额定电压和持续运行电压应选择下列哪组数据?依据是什么?

A.165kV、127.02kV。172.5kV、132.79kV。181.5kV、139.72kV。189kV、145.49kV。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂(或变电所)的220kV配电装置地处海拔高度3000m,盐密为0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留两位小数)()该配电装置防直击雷保护采用在构架上装设避雷针的方式,当需要保护的设备高度为10m,要求保护半径不小于18m时,计算需要增设的避雷针最低高度应为下列哪项数值?

A.5m。6m。25m。26m。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂(或变电所)的220kV配电装置地处海拔高度3000m,盐密为0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留两位小数)()请计算该220kV配电装置无遮拦裸导体至地面之间的距离应为下列哪项数值?

A.4300mm。4680mm。5125mm。5375mm。

问题:

[单选,案例分析题] 建设在海拔为2000m、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220kV为有效接地系统,其主接线如图所示。 假设图中变压器容量为240MVA,最大负荷利用小时数T=5000h,成本电价为0.2元/kWh,主变220kV侧架空线采用铝绞线,按经济电流密度选择截面为()。

A.2×400mm2。2×500mm2。2×630mm2。2×800mm2。

问题:

[单选,案例分析题] 建设在海拔为2000m、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220kV为有效接地系统,其主接线如图所示。 ()图中变压器中性点氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为哪个?

A.持续运行电压为0.13Um,额定电压为0.17Um。持续运行电压为0.45Um,额定电压为0.57Um。持续运行电压为0.64Um,额定电压为0.8Um。持续运行电压为0.58Um,额定电压为0.72Um。

问题:

[单选,案例分析题] 建设在海拔为2000m、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220kV为有效接地系统,其主接线如图所示。 图中电气设备的外绝缘当在海拔1000m下试验时,其耐受电压为()。

A.相对地雷电冲击电压耐压950kV,相对地工频耐受电压395kV。相对地雷电冲击电压耐压1055kV,相对地工频耐受电压438.5kV。相对地雷电冲击电压耐压1050kV,相对地工频耐受电压460kV。相对地雷电冲击电压耐压1175kV,相对地工频耐受电压510kV。